第一章 設計標準、原則、依據及范圍
1、采用主要規范與標準
本項目采用和達到的標準及規范均為最新版本的國家及建設部頒發和行業現行標準及規范,包含但不僅限于以下內容:
《中華人民共和國環境保護法》 (2014年最新修訂);
《中華人民共和國水污染防治法》 (2008 年 6 月 1 日修訂);
《中華人民共和國大氣污染防治法》 (2000 年 4 月修訂);
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》 (2004 修訂);
《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996);
《惡臭污染物排放標準》 (GB14554-93);
《工業企業設計衛生標準》 (GBZ1-2010);
《環境空氣質量標準》 (GB3095-2012);
《地面水環境質量標準》 (GH3838-2002);
《室外排水設計規范》 (GB50014-2006)(2016年版);
《給水排水工程設計規范》 (GB50015-2003);
《環境噪聲標準》 (GB5096-93);
以及國家相關部門頒發的與本工程有關的各種現行有效版本的標準、規范和規定。
我公司所完成同類工程所取得的實際經驗和實際工程參數。
2、設計、施工范圍及服務
2.1 設計說明
1)從污水進入進口開始到處理設備的外排水泵出水口為止。
2)污水處理工程的工藝流程,工藝設備選型,工藝設備的結構布置,電氣控制說明等設計工作。
3)污水處理工程設備的施工、安裝、調試等工作。
4)污水工程的動力配線,由業主將主電源引至污水處理工程的配電控制箱,配電分配箱至各電器使用點將由我公司負責。
5)設計中不包括部分
污水的收集管網及污水排出界區的外排水管網;
設備間以外的所有照明系統;
土建施工砼制建筑物(池口)護欄和爬梯;池內鋼制直爬梯;
本裝置如果空野露天外置,避雷裝置或系統的處理;
土建構筑物的配筋、水泥標號、安全等施工要求;
2.2 施工范圍及服務
1)污水處理系統的設計、施工;
2)我公司負責污水處理站內的全部安裝工作。包括污水處理設備內的電器接線(除室外照明部分);
3)我公司負責污水處理設備的調試,直至合格;
4)我公司免費培訓操作人員,協同編制操作規程,同時做有關運行記錄。今后的設備維護、保養,提供有力的技術保障。
3、工藝設計原則
1)貫徹執行國家關于環境保護的政策,符合國家的有關法規、規范及標準。
2)設備選型采用通用產品,運行穩定可靠、效率高、管理方便、維修維護工作量小、價格適中。
3)根據設計進水水質和出水質要求,所選廢水處理工藝力求技術先進成熟、處理效果好、運行穩妥可靠、高效節能、經濟合理,減少工程投資及日常運行費用。
4)平面布置力求在便于施工、便于安裝和便于維修的前提下,使各處理構筑物盡量集中,節約用地。
5)妥善處理和處置處理過程中產生的沉砂和污泥,避免造成污染。
6)設計中盡量選用低噪聲的動力設備,并適當采取消聲、減振措施,防止二次污染。
7)為確保工程的可靠性及有效性,提高自動化水平,降低運行費用,減少日常維護檢修工作量,改善工人操作條件。采用現代化技術手段,實現自動化控制和管理,做到技術可靠、經濟合理。
8)盡量減少廢水提升高度和提升次數,采用溢流等方式以節約能源。
第二章 設計水量、水質
根據建設單位提供資料,污水處理設施總廢水處理量為5m³/d。
根據建設單位要求,處理后的污水出水外排管網。
第三章 廢水處理工藝選擇及可行性方案
1、廢水處理工藝選擇
根據建設單位提供的水質資料,廢水為5m³/d的酸洗廢水,其水質主要特點如下:
廢水PH不穩定;
廢水中含有金屬離子;
廢水水質水量波動比較大;
根據上述水質特點,本項目采用“調節除油+中和+絮凝+沉淀+過濾”為主體的處理工藝路線。
2、工藝流程
廢水處理工藝流程圖如下所示:
生產廢水經過收集進入三級隔油沉淀池,均和水量的同時初步隔離水中的浮油,采用提升泵輸送至設備的PH調節池調整PH,調整到中性后自流進入絮凝區,在絮凝區投加PAC/PAM后自流進入高效斜管沉淀區,上清液通過溢流堰進入中間緩沖池,經過濾泵打到多介質過濾罐過濾吸附后達標排放。
沉淀池底部廢泥渣經壓濾機脫水干化處理后定期外運處理。
5、本方案優點
充分考慮了廢水的水質,結合我公司在廢水治理領域的專長,工藝設置從明管明線、設備自動化等環保要求出發,總體設計先進、布局簡潔、大氣、美觀;自動化程度高,處理成本低,出水穩定達標。
第四章 主要設備構筑參數及設備選型
按業主要求,廢水設計水量Q=5m3/d。
1、三級隔油沉淀池
說明:匯集生產廢水,除油同時均質均量
設計參數:
結構形式:鋼砼混凝土(業主自建)
主要設備:
提升泵
流量: Q=1m³/h
揚程: H=7m
功率 : N=0.37kw
數量: 1 臺
浮球液位計
量程:0-4m
數量: 1套
說明: 在沉淀池中,廢水通過進水口進入,水流在傾斜的斜板表面上向下流動,由于斜板的傾斜角度和液體的流動速度,使得液體流動后的懸浮物顆粒向下逐漸沉降,最終落入沉淀池中。斜板沉淀池通常由一系列平行、傾斜的直板組成,這些斜板有助于加速沉淀過程,因為它們增加了過水截面的濕周,減小了水力半徑,從而減少了水流紊亂,促進沉淀。沉淀物在重力作用下集中在斜板或斜管底部,并最終滑入池底的集泥斗,而澄清水則上升至集水管排出。
設計參數:
結構形式:Q235B碳鋼防腐
酸/堿配制罐
容積 :200L
數量:1套
酸/堿計量泵
最大流量: 30L/h
進口口徑: DN15mm
功率: 0.10kW
泵頭材質: PVC
數量: 1臺
PAC配制罐
容積 :200L
數量:1套
PAC加藥泵
最大流量: 30L/h
進口口徑: DN15mm
功率: 0.10kW
泵頭材質: PVC
數量: 1臺
PAM配制罐
容積 :200L
數量:1套
PAM加藥泵
最大流量: 30L/h
進口口徑: DN15mm
功率: 0.10kW
泵頭材質: PVC
數量: 1臺
PH在線監測
量程:0-14
數量:1套
反應攪拌機
功率 : N=0.75kw
數量: 2臺
3、多介質過濾罐
說明:通過多個過濾介質的作用,利用不同過濾介質的不同分子篩效應、化學吸附作用等,逐步去除水中的污染物,使水質達到特定的處理標準從而進一步去除水中的懸浮物。
設計參數:
結構形式:玻璃鋼
過濾泵
流量: Q=2m³/h
揚程: H=15m
功率 : N=0.75kw
數量: 1臺
4、污泥濃縮池
說明:污泥濃縮后等待壓濾。
設計參數:
結構形式:
第五章 總平面及公用工程
1、設計依據及范圍
本污水處理站為新建工程,擬在規劃用地處進行,污水經管道收集后輸送至污水處理站進行處理。
本技術方案包括污水處理部分的治理工藝、管道工程、設備及安裝工程、電氣工程、自控工程及給水排水工程等;污泥處理止于干化場,泥餅外運部分由廠方解決。
污水及給水進口從污水處理設備就近開始計算,動力線從污水處理站變配電柜開始計算,排水就近排入污水管道。
2、總平面布置概述
平面布置結合總體規劃,布局力求緊湊、簡潔,工藝流程合理順暢,盡可能縮短建、構筑物間的管路距離,建筑物與附屬物盡可能合建以節省占地。既最大限度地滿足生產、管理包括設備維修的要求,又使總體環境美觀、協調、運輸聯系方便。
總體布局可根據業主需要調整。
3、給水排水
3.1、 給水排水范圍
給水排水設計范圍為:廢水設備給水系統、雨水排水系統、生產及工藝事故排水系統。
3.2、 生活及生產給水系統
生活給水包括工作人員生活用水,溶藥調配水、自清洗用水及其它用水,除自清洗用水外,其余屬間歇式用水。給水管網由業主負責從生活用水管網引至所需地點。
3.3、 排水系統
生活及工藝系統事故排水,均由排水管網(該部分不在本方案設計范圍之內)引入本工程進水總管,經處理后一并排放。
4、通風及消防設計
應符合《采暖通風與空氣調節設計規范》要求(在值班控制室和加藥間采取局部通風措施);
應符合現行國家標準《工業企業設計衛生標準》的相關規定;
應符合《建筑設計防火規范》要求。
第六章 建筑結構與電氣設計
1、建筑結構設計
1.1、設計規范、設計依據
(1)、《砌體結構設計規范》(GBJ3-88);
(2)、《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011);
(3)、《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010);
1.2、結構設計
地基處理由于無詳細的地質勘探數據,所以本方案設計在土建報價中未包括地基特殊處理費用,而且也未考慮施工井點排水,如施工中必須排水時,費用另加。
2、 電氣設計
2.1、設計依據
(1)污水處理工程常規處理要求;
(2)本設計工藝對設備運行的要求。
(3)《工業與民用供電系統設計規范》(GB50052-95);
(4)《工業與民用通用設備電力裝置設計規范》(GB50055-93);
(5)《工業與民用電力裝置接地設計規范》(GB/T50065-2011);
2.2、設計范圍
污水處理站內各動力設備的電氣與自動控制。
為了保證污水處理過程的安全可靠和生產的連續性,提高自動化水平,并適應污水處理工藝,根據該工程的工藝流程及特點,從工程的實際情況出發,整個污水處理系統控制采用自動化控制,由中央控制器控制提升泵、加藥系統、攪拌系統等的自動運行。
3、防腐、防滲設計
3.1編制依據
國家標準《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB50046-95);
國家標準《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》(GB50212-91);
國家標準《建筑防腐工程質量檢驗評定標準》(GB50224-95)。
3.2材料選用
為滿足介質耐腐蝕條件,選材經濟可靠,一般常溫反應槽常采用環氧樹脂。環氧樹脂的性能特點如下:
能耐高濃度、高溫下的強酸、強堿以及具有強氧化性介質溶液
常溫固化,性能穩定,耐老化性能優
材料選用:
增強材料:玻璃纖維布 0.2#。
主材:雙酚 A 型 E44 環氧樹脂。
第七章 工程施工調試及人員培訓
1、安全及文明施工
1.1 施工臨時用電措施
1)工程開工前,編制臨時用電施工組織設計,并經過分公司總工批準;
2)所有設備用電采用三相五線制,支線架設在過道處要采用安全保護措施;
3)現場配電室設置在合理的地點,并有可靠的防護裝置,室內配電屏上各配電線應編號,并標明用途標記,配電室內應配置砂箱和絕緣滅火器;
4)配電箱、開關箱采用鐵板或優質絕緣材料制作,裝設在干燥、通風及常溫場所,且安裝端正、牢固;
5)配電箱、開關箱必須防雨、防塵、保持箱內干凈,并且有門、有鎖、均設置漏電保護裝置。
1.2 施工機具安全防護措施
1)所有機電設備實行“一機一閘一保險”制度,并必須有可靠的接地、接零保護,手持電動工具、潛水泵必須單獨安裝漏電保護器,且靈敏可靠;
2)乙炔發生器必須有回火防止器、保險鏈、保險裝置必須靈敏可靠,使用合理,各類氣瓶應有明顯的色標和防震圈,并不得在露天曝曬;
3)機械設備安裝后,必須經過驗收合格后方可使用。
1.3 其它安全文明措施
1)特殊工種的操作人員必須進行上崗前培訓,持證上崗,定期進行體格檢查。
2)進入施工現場必須戴好安全帽,禁止酒后作業、帶病作業。
3)配備安全消防器材,符合安全標準,并設置專人管理。
4)施工現場的臨建設施和生活住房必須符合安全防火標準,不準使用油氈與易燃材料搭設臨建,并應按規定配備消防器材。
5)未經批準,工地不準生明火。
6)現場建立安全生產管理體系建立安全生產責任制,明確各級管理人員安全生產責任。
7)明確管生產必須管安全的原則,各專業施工人員在安排生產時必須進行安全技術交底,跟蹤管理到位,對交底的實施情況進行評判,不斷提高其針對性。
8)基礎挖土、回土時每天派專職人員清掃沖洗施工道路,保持場內外道路整潔、無雜物灰塵。
9)現場落手清推行定額消耗包干制度,明確分包隊伍和班組承包責任制。加強施工過程中落手清的檢查、考核和獎罰。
10)強調全員管理概念,對進入現場的所有施工人員進行必要的教育及宣傳,強化文明施工意識,做到誰施工,誰負責。
2、工程調試
污水處理站的調試即試運行,是污水處理工程建設的重要階段,是檢驗污水處理站前期設計、施工、安裝等工程質量的重要環節。
設備安裝完成后應先進行單機試車,再進行聯合試運轉,以對系統進行全面的檢查。各設備正常運轉后,即可進入調試階段。
3、人員培訓
a、設備安裝時請業主設備管理人員現場跟蹤學習,了解設備內部結構,掌握工藝流程和處理原理。設備運至現場我方同時提供本設備的操作維護手冊,以及設備安裝圖紙,以供操作人員閱讀。
b、安裝完畢,我公司將指派專人對操作人員進行技術培訓,培訓將分二部分進行,前期為設備工藝培訓,我公司根據指定時間、地點認真地到現場為用戶培訓操作人員,內容包括設備系統的組成、運行原理,以及各處理單元的作用,掌握各個操作點的具體操作;后期為設備運轉期間,以理論與實際操作相結合的形式進行培訓,從中掌握全部的運行功能和故障發生的原因與處理方法,以及重點學習系統軟件編制、調整。
c、整個培訓直至操作人員能熟練掌握處理系統的操作,如何開機、關機,如何通過電控柜控制系統的運行以及常見的設備故障處理。我方將提供項目負責人的聯系方式,以便今后隨時聯系。
4、售后服務與承諾
我司鄭重承諾,對于該項目將組織最強技術力量參加該項目的設計、設備制造和指導安裝工作,力爭配合工程施工方將此工程做成省內化工廢水樣板工程、優良工程。項目施工期間,服從業主和施工方的正確領導和指揮,有責任和業主同甘共苦,確保工程質量。
4.1設備、系統保修
我們提供的全套設備保修期為1年,在保修期內,因自身質量等原因引發的故障,均將予以免費維修或更換;因使用不當造成質量下降或不可抗力(臺風、地震、戰爭)需更換設備零部件時,我司負責免費維修,設備及零部件費用按優惠價格提供。
4.2技術支持
1)系統調試期間,全程電話指導調試。
2)系統運行后,提供免費操作技術人員培訓。
3)不定期回訪,隨時接受技術咨詢;
4)保修期后我司可提供管家式服務,替客戶對系統、設備進行監管、維護、保養、檢驗等一體化服務;
5)終身對所提供的設備提供服務,以優惠價格供應零配件,便于業主維修和更換。
4.3服務響應
1)業主提出服務要求,我司在72小時內到達現場解決問題;
2)對特殊問題,4小時內不能完成排障的,先運行備用設備,在2天內完成故障維修.
平面布置圖:
|